Ile prądu zużywa zasilacz buforowy?

Apr 12, 2007 4 Replies

Był sobie układ pobierający 11 W mocy, zasilany zasilaczem 18V 1A. Zmieniłem ten zasilacz na buforowy 13,8V 3A z akumulatorem 9Ah

formatting link
O ile mniej więcej wzrośnie zużycie prądu? Np w KWh/miesiąc. Szacowane chociaż. 99% czasu będzie zasilanie 220V.



Jakie dodatkowe względem zwykłego zasilacza straty wniosłoby zastosowanie prostego UPS, np 450VA?



W skali roku to są kwoty kilkudziesięciozłotowe, a muszę się rozliczyć ze zużycia prądu z klientami.



PS Gdzie najtaniej kupić zasilacze buforowe 1A 12V? Potrzebuję kilkanaście szt.


Użytkownik "Jan Werbinski" <jw_usenet_2007 snipped-for-privacy@janwer.com napisał w wiadomości news:evm4gp$d0j$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...

Jęśli urządzenie pobierające nie posiada przetwornicy (tanie huby) a w środku są często spotykane stabilizatory 7805 to ze względu na niższe napiecie wyjściowe zużycie prądu zmaleje. Dobry akumulator żelowy w przypadku ładowania buforowego po naładowaniu minimalnie obciąża układ. Szkoda tylko, że na tym zdjęciu widać transformator i elektronikę. Zasilacz impulsowy byłby oszczędniejszy.

A może po prostu weź miernik i zmierz pobór prądu poprzez UPSa?

Użytkownik "parowozik" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisał w wiadomości news:evm6jn$nl5$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...

Samo urządzenie akceptuje napięcie od 12 do 24V i raczej pobór mocy będzie stały w całym zakresie. Pytam o pobór mocy samego zasilacza.

Użytkownik "Jan Werbinski" <jw_usenet_2007 snipped-for-privacy@janwer.com napisał w wiadomości news:evm4gp$d0j$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...

I zamiast 18 voltami zasilasz 13,8 ?????? Działa?????

Zużycie mocy zmaleje z kwadratem napięcia do jakichś 6W jeśli obciążenie jest rezystancyjne (0,47A) Jeżeli używasz tego to utrzymywania np temperatury w akwarium to moc pobrana praktycznie się nie zmieni. (zasada zachowania energii)

Tu masz odpowiedź. Nie zajmuj się tym jednym procentem. A sprawność UPSa i zasilacza buforowego jest IMHO porównywalna ze zwykłym zasilaczem.

Załóż licznik, choćby nie legalizowany. To ile złotych na klienta do podzialu? Wrzuć w koszty ogólne i rozliczaj ryczałtem. Tego się nie da policzyć teoretycznie, bo zaraz wejdziemy w etap mierzenia chwilowego napięcia i całkowania harmonicznych do 11tej włącznie :))))

Tu nie poradzę

Pozdrawiam Feromon

Użytkownik "Feromon" snipped-for-privacy@wp.pl napisał w wiadomości news:evm7ko$m4t$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...

Układ jest zaprojektowany na napięcia 12-24V

Przypuszczam, że pobrana moc będzie taka sama. Urządzenie cyfrowe. Tzn procesorek musi tyle samo cykli wykonać.

Dzięki.